kanibal_z Posted August 24, 2014 Report Share Posted August 24, 2014 Hola a todos, necesito de su ayuda con esta situación estimados: Se desea instalar un tablero de distribución (TD) a 60 (m) del TDAyF del cual se va a alimentar. Desde el TD se desea alimentar 2 plantas rectificaddoras una de 5400W la cual se encuentra a 20(m) del TD y otra de 5400W la cual esta a una distancia de 200(m) del TD, cual es la ección de cable a utilizar en los 3 tramos para que la caída de tensión sea <5% según lo indica la Ley? De antemano gracias a los que me puedan ayudar. Saludos. Link to comment Share on other sites More sharing options...
volrath Posted August 28, 2014 Report Share Posted August 28, 2014 Hola, la formula que sse usa es la siguiente: S = (2 x Largo x 0.017) / 6,6 x corriente 0,017 es la resistividad del cobre en mm2 x metro, y el 3 % de 220 volt es 6,6 volt si la p = 5400 w entonces 5400/220 es igual a 24,54 amperes aplicando la formula (2 x 200 x 0,017)/6,6 X 24, 54 = 25 mm2. ahora, si quieres disminuir a la mitad la sección, aterriza el neutro en el inicio y al termino de la linea, pero con una buena tierra ( un cuadro de un metro cuadrado enterrado a un metro echándole un gel para mejorar la tierra.salu2 Link to comment Share on other sites More sharing options...