crack_albo_1 Posted July 20, 2011 Report Share Posted July 20, 2011 resulta que en una casa se cae el diferencial de 25 amp ( q dicho sea de paso es el general del tablero) los otros 2 disyuntores son de alumbrado 10 amp y fuerza 16 amp. Esta casa la alimente con una extencion, ya que es una obra de 105 casas y las estoy provando y de todas es la unica con problemas, Prove cambiando el diferencial y nada, si el problema estubiera dentro de la casa debieran caerse los disyuntores antes ya sea el de 16 o 10 amp pero estos siguen intactos no caen nunca mi pregunta es ¿Que sera el problema? Slds Espero su ayuda. Gracias Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeaBass Posted July 21, 2011 Report Share Posted July 21, 2011 El diferencial de 25amperes? o el Disyuntor de 25 amperes? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xin-g Posted July 21, 2011 Report Share Posted July 21, 2011 En que momento opera el diferencial? es con carga o sin carga? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted July 21, 2011 Report Share Posted July 21, 2011 Si es el diferencial el que se cae es porque hay una fuga de corriente po. El diferencia no opera igual que el disyuntor. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nico1750 Posted July 21, 2011 Report Share Posted July 21, 2011 si opera el diferencial significa que hay una fuga en el cirucito mayor a la sensibilidad de este que puede ser 25, 30 o 300 mA o el cricuito esta sobrecargado Link to comment Share on other sites More sharing options...
crack_albo_1 Posted July 22, 2011 Author Report Share Posted July 22, 2011 Waaauuu y esta fuga donde se estara dando ya que de un tablero de faena compuesto por 3 enchufes dobles alimento esa casa que es la cual duerme el nochero y otra casa mas que esta habitada por otros personajes, el cuento es que estubo mas de un mes conectada sin problemas, y el problema se genero ahora. Hoy alimente directo las barras de face y neuto saltandome el diferencial y la casa sin dramas, si conecto en diferencial que como antes dije es el general de la casa salta cada 5 min. Raro. Link to comment Share on other sites More sharing options...
esperanza Posted July 22, 2011 Report Share Posted July 22, 2011 (edited) No es tan raro, esa es la gracia del diferencial. Comienza por separar circuitos para ver en que circuito se genera el problema, asi trata de ir descartando hasta dar con el problema, puede ser incluso un cable que este haciendo contacto con algun tornillo de una caja de enchufes. Ojo que al desconectar un circuito no solo me refiero a bajar el disyuntor, sino que a desconectar el neutro ligada a esa fase tambien. Suerte saludos. Edited July 22, 2011 by esperanza Link to comment Share on other sites More sharing options...
crack_albo_1 Posted July 23, 2011 Author Report Share Posted July 23, 2011 Problema solucionado... despues de tres horas peleando con la bendita casa me di cuenta que una face del circuito de fuerza estaba atrabezado por un tornillo autoperforante el cual estaba a bulcometal del tabique.... En fin al menos lo logre.. Muchas gracias por su ayuda Sr mod Favor cerrar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
moises_jonnathan Posted July 23, 2011 Report Share Posted July 23, 2011 el diferencial opera asi la corriente q entra es la misma q tiene q salir si hay alguna diferencia entre ambas corrientes este se cae Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted July 23, 2011 Report Share Posted July 23, 2011 Efectivamente, era lo que muchos habíamos indicado. Movemos entonces a Temas Resueltos. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...