pistols_nucks Posted November 10, 2010 Report Share Posted November 10, 2010 (edited) hola me encuentro realizando un proyecto de moto bombas monofásicas y mi potencia total es de 4.1 Kw. Mi consulta es que empalme debería usar para una potencia como la dada, existen empalmes de 5Kw o 6Kw??? no encontrado informacion al respecto De antemano gracias Edited November 10, 2010 by pistols_nucks Link to comment Share on other sites More sharing options...
ero_reivaj Posted November 10, 2010 Report Share Posted November 10, 2010 Empalme normal de casa. Con ese estas Ok. , aun así te conviene aumentar la potencia :hide: para que no te den un empalme de 10A Link to comment Share on other sites More sharing options...
esperanza Posted November 10, 2010 Report Share Posted November 10, 2010 (edited) Tarifa BT-1 potencia instalada menor a 10 Kw. Edited November 10, 2010 by esperanza Link to comment Share on other sites More sharing options...
ero_reivaj Posted November 15, 2010 Report Share Posted November 15, 2010 Tarifa BT-1 potencia instalada menor a 10 Kw. y las corrientes de arranque donde te las metes :hide: , hay algunos motores que los picks no son lo suficientemente pequeños para que el disyuntor actué, que pasa si estos motores que tiene el susodicho son los de partida larga con un bt-1 coopera porque generalmente a los bt-1 les dan un empalme de 6 ó 10A Link to comment Share on other sites More sharing options...
pekenes Posted November 15, 2010 Report Share Posted November 15, 2010 consiguete un partidor suave o un variador de frecuencia jijijiji por lo pics de partida... lo otro seria que los hicieras partir alternados así tendrias un pic solamente, o calcula mas menos cuanto te sube en la partida cada motor a lo mejor aguanta tu red de 10 k. saludos :banana: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssanssano Posted November 24, 2010 Report Share Posted November 24, 2010 Hola: Para los 4.1Kw (19A) puedes contratar un empalme A6 (25A), ahora bien como son bombas y en la partida necesitan de mayor corriente, contrata un empalme A9 (40A) que es la la mayor potencia que te entrega la compañia en un empalme monofasico, y con esto no tendras poblemas que opere la proteccion al arranque. Todo lo que es empalme monofasico esta contemplado en la tarifa BT1 demanda leida, que contempla un cargo fijo mensual, cargo por energia (Kwh), y cargo por energia adicional de invierno, sin importar el tipo de empalme. Existe diferencia entre los costos de instalacion de un empalme y otro y estos precios te los da la compañia, pero es solo la inversion inicial, en tu boleta solo cancelas lo que nombre anteriormente. Saludos y espero sea de ayuda. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pistols_nucks Posted November 24, 2010 Author Report Share Posted November 24, 2010 (edited) gracias a todos por sus respuestas, fueron de gran ayuda =) Edited November 24, 2010 by pistols_nucks Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted November 25, 2010 Report Share Posted November 25, 2010 (edited) Lo dejaré abierto por si alguien más tiene algo que comentar. Ahora, si el autor indica que el tema está respondido, que me lo indique. Movido a Temas Resueltos.Saludos! Edited May 27, 2013 by Voltairus Link to comment Share on other sites More sharing options...