Javiman83 Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Buenas, Necesito su ayuda sobre un tema de normativas electricas. Estoy ayudando a un amigo con su tesis, y necesita saber si existe una normativa que exiga calcular la caida de tensión en distancias menores a 100 mts (el la está calculando para 10 mts, entre el tablero general a uno de distribución). De así asi, en que norma se encuentra. De antemano muchas gracias. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Hola compadre, ¿qué tal? Cualquier información sobre normas eléctricas vigentes en nuestro país, la puedes encontrar en la página de SEC Espero te sirva de algo. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Javiman83 Posted September 29, 2010 Author Report Share Posted September 29, 2010 Gracias Egregio. Ya la buscamos y no encontramos nada normado. Consultaba por si se nos habia pasado algo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Si me das un poco de tiempo, voy a indagar entre mi documentación a ver si encuentro algo. De todas formas esperemos que llegue alguien más conocedor del tema a ver si te puede ayudar (como sabes, yo soy electrónico, y no eléctrico) PD: ¿Por qué no le preguntas al egipcio? :hide: Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Javiman83 Posted September 29, 2010 Author Report Share Posted September 29, 2010 Sería de mucha ayuda, ya que de no estar normado, este compadre tendría que cambiar un buen pedazo de la tesis, ya que declaró que se encontraba normado y al momento de preguntarle donde, quedamos PLOP. Se agradece cualquier información. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Mira, insisto, no soy un experto, pero encontré esto en el punto 7.1 de Especificaciones de la Norma 4: La sección de los conductores de los alimentadores o subalimentadores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos determinada de acuerdo a 7.2.1.1, no exceda del 3% de la tensión nominal de la alimentación, siempre que la caída de tensión total en el punto más desfavorable de la instalación no exceda del 5% de dicha tensión. Fuente: Norma 4 Eso a mi me da a entender que cualquier alimentador o sub alimentador, no importando su largo, debe cumplir con aquella caída de tensión, y no mayor. No sé si te sirve. De todas formas espero corrección de alguien más conocedor si fuese necesario. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
edherre Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 (edited) Transcribo acápite de la Norma N Ch Elec 4/2003, lo que ya debes saber, pero lo hago para que quede mejor ejemplificado para los user que no conocen la Norma: 7.1.1.3.- La sección de los conductores de los alimentadores o subalimentadores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos determinada de acuerdo a 7.2.1.1, no exceda del 3% de la tensión nominal de la alimentación, siempre que la caída de tensión total en el punto más desfavorable de la instalación no exceda del 5% de dicha tensión. Estos valores son válidos para alimentadores de alumbrado, fuerza, calefacción o combinación de estos consumos. De acuerdo a esta indicación, siempre debemos cerciorarnos de que se cumplan las condiciones de caída de tensión en los alimentadores, no importando su longitud. Este cálculo debe ser mencionado en las memorias de cálculo y en el detalle de alimentadores o en los diagramas unilineales. Por lo tanto, aunque no se indique taxativamente, la norma lo especifica claramente en este acápite. Espero te sirva esta explicación para aclarar el concepto. Saludos. EDIT: Egregio está en lo correcto. Edited September 29, 2010 by edherre Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Esperamos la confirmación de Javiman83 entonces para saber si la duda está despejada :) De todas formas, mientras no haya confirmación, se acepta la ayuda de cualquier otro usuario. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Javiman83 Posted September 29, 2010 Author Report Share Posted September 29, 2010 Mas claro que el agua. Mi amigo tendrá que reescribir esa parte de sus tesis. Muchisimas gracias edherre y Egregio por su tiempo y buena voluntad. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voltairus Posted September 29, 2010 Report Share Posted September 29, 2010 Excelente; muchas gracias a tí por confiar en el foro de Electricidad & Electrónica :D Visítanos más seguido pues compadre :P Movido a Temas Resueltos. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...